Get your Shrimp here

Osmoseanlage automatisieren

ok.. kurz überschlagen bin ich grad bei knapp 203 euro.. =(
und ich wette, ich hab noch was vergessen....

bisherige Kosten (gegebenenfalls inkl. Versand):
35,90 Euro 3 Stufige Osmoseanlage mit 50GPD Membran
27,80 Euro Druckerhöhungspumpe/Boosterpumpe (B) (eBay)
7,50 Euro 24 V Netzteil für die Druckerhöhungspumpe
1,95 Euro Relais (R1)
9,00 Euro Schwimmschalter 1 (eBay)
17,82 Euro Schwimmerschalter 2
8,80 Euro 7 Meter Osmoseschlauch (eBay)
9,50 Euro Zeitrelais (R2) (eBay)
12,99 Euro 75 Liter Box (Lebensmittelecht)
39,01 Euro 2 Magnetventile + Adapter (4x 1/4“ Schlauch auf 1/4“ Gewinde + 1x 1/4“ Schlauch auf 3/4“ Gewinde)
4,50 Euro 10x Sicherungsklemmen für Adapter (eBay) (vergessen bei xxxxxx mitzubestellen)
4,40 Euro Y-Adapter 3/4“ (Baumarkt)
12,25 Euro 5 Meter 16/22 Schlauch (Baumarkt)
3,98 Euro 2x 3/4“ Muttern (Baumarkt)
6,96 Euro Relais R3 (weil nachträglich gekauft.. bei xxxxxx für teures Geld)


Diverse Kabel, Lötzinn, PVC Fittings, Steckdosen, Cinch-Kupplungen (dazu später in der anleitung mehr), etc. waren schon vorhanden und fallen dann bei anderen eventuell als Kostenfaktor noch zusätzlich an.
 
ich würd ja gern in meine alten beiträge was ergänzen und damit den thread nich immer pushen.. aber geht ja nur ne kurze zeit... sorry, aber solche sachen kommen nich immer gebündelt in meinen kopf =)

mir is da grad noch was zum schaltplan eingefallen.. ich hab das Relais R3 und den unteren schwimmerschalter miteinander getauscht.. so hab ich ein langes kabel gespart.. denn die beiden schwimmerschalter sind somit beide mit einer ader an der selben leitung (im schaltplan is es die erdung) wodurch dann nur 3 statt 4 kabel benötigt werden... da ich ja die beiden adern direkt am tank schon zusammenfassen kann..

Schaltplan UOA3.1.gif


EDIT:
achja, bevor ichs vergesse... das einzige was mir noch fehlt ist eine lösung für das abzapfen..

ich hab einen 16/22 schlauch der dann vom tank aus abgeht.. ich habe auch adapter von dem schlauch auf 3/4" hier liegen.. und wollte eigentlich einen billigen wasserhahn an die wand setzen, der dann von dem schlauch versorgt wird..
nur find ich keinen wasserhahn, der von sich aus eine möglichkeit zur befestigung an der wand hat..
die sind irgendwie alle darauf ausgelegt, dass sie in ein festverlegtes rohr mit z.b. 3/4" anschluss verschraubt werden.. und das dann das rohr den hahn hält..

in meinem fall gehts aber um einen schlauch.. und kein festverlegtes rohr..

wenn da einer eine kostengünstige lösung hat.. her damit. =)

eine variante wäre einen schraubbaren rohrwinkel an die wand zu schrauben.. und da dann auf der einen seite den wasserhahn.. und auf der anderen seite den schlauch irgendwie anzuschließen.. aber da hab ich im baumarkt auf die schnelle nichts passendes gesehen...
 
sodele.. der erste realtest läuft.. also alles zusammengefrickelt.. und gestartet..

hier mal 3 fotos.. zum schockieren =)

keine panik.. ich hab den kram mal gelernt.. ich weiß was ich tu =)
das wird alles noch sicherer zusammengebaut.. und halbwegs spritzwassergeschützt in einen kleinen kasten gesetzt..


IMG_5690.JPG
IMG_5691.JPG
IMG_5692.JPG
 
Hallo, auf die Fotos habe ich schon gewartet.
Eine Frage habe noch. Ich habe das nicht gelernt und habe deswegen etwas Schwierigkeiten mich da hinein zu versetzen. Mit welcher Spannung werden den die Relais betrieben? Und gibt es auch einen Schaltplanversion, dass das auch in Sachen Elektrik Unbegabte nachbauen können? So in der Richtung: das Kabel kommt dahin etc.

Das wäre nett.


Gruss Holger
 
Hi.. Hierbei läuft alles mit 230v wechselspannung aus der steckdose..

Und eine anleitung für menschen, denen der oben genannte schaltplan nicht ausreicht, werde ich aus sicherheitsgründen nicht erstellen... Ich möchte niemanden dazu verleiten sich an etwas so risikoreiches heranzuwagen.
Sorry, aber wenn dadurch schaden entsteht, weil ich zu zuvorkommend bin, könnte ich das nicht mit meinem gewissen vereinbaren...
Bitte einfach jemanden das für dich zu bauen, der ausreichende kenntnisse mitbringt.
Mit den entsprechenden kenntnissen ist das superflott gebastelt..

Vielen dank für dein verständnis
 
Guten Tag

Ich habe mir sowas ähnliches zusammengebaut, alles aber in 12V realisiert, Wasser un 230Vwar mir zu heikel... Jetzt zu meiner Frage. Ich habe wie oben beschrieben ein Magnetventil für den Zulauf und eines zum automatischen spülen. Das spülen läuft über 2 Zeitrelais. Das erste als Einschalt, Ausschaltwischer geschaltet, das zweite als Intervall. Wenn der Pegelschalter schliesst, schaltet das erste für 1 Minute zum spülen ein, danach das 2 alle 15 Min Minuten für 30 Sekunden zum spülen. Wenn der Pegelschalter öffnet, läuft das erste noch 1 Minute zum nachspülen nach.
Jetzt zu meinem Problem. Wenn ich das Zulaufventil direkt an den Pegelschalter klemme, habe ich zwar Wasser, solange der Pegeschlater geschlossen ist, wenn er aber öffnet, habe ich zum durchspülen kein Wasser mehr :-(
Hat ev. jemand eine idee, wie dies zu lösen wäre?

Besten Dank bereits im voraus.

Gruss
Stephan
 
so eine schaltung ist in textform nicht ganz einfach zu verstehen..

wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du beim beenden des ganzen noch einmal extra spülen..
bei einer wöchentlichen entnahme, sehe ich keinen grund dazu, dass dermaßen häufig gespült wird..

zeichne doch bitte nochmal deine schaltung auf.. erst dann kann man sich dazu genauere gedanken machen..
 
Hallo demlak

Besten Dank für deine Antwort. Ich spüle am Anfang und zum Schluss, ausserdem zwischendurch, dafür nur kurz zwischen 30Sek und einer Minute. Ich werde Heute Abend ein Photo machen und einstellen.
Da ich von der gleichen Anlage auch Kaffeewasser abzapfe... nicht aus den Vorratsbehälter, sonder ich hänge einen Messbecher direkt an den Auslauf.

Gruss
Stephan
 
also wenn die anlage auch noch für kaffee benutzt wird,.. geh ich von einer fast täglichen benutzung aus.. da ist das spülen des ventils fast garnicht notwendig.. es reicht massig da einmal zum start der anlage zu spülen.. da braucht man nicht zwischendurch oder am ende nochmal extra spülen..
 
Am Wochenende könnte das mit dem tägliche abzapfen beinahe hinkommen;-)

Wenn man manche Berichte im Internet liest, werden die Anlagen jeweils bei jedem Gebrauch minutenlange gespült, von wegen Keimen und so.

Das spülen dient ja eigentlich dem reinigen der Membrane, was mir insofern einleuchtet, als dass ich ja in der Küche bei einem Sieb auch bessere Resultate habe, wenn ich es regelmässig auswasche als wenn ich alles einfach durchdrücke, vor allem da ja der Wasserdruck gegeben ist.

Hier noch wie versprochen ein Bild,

IMG_20130114_203118.jpg

Der unterste ist die 12V Speisung, der nächste das Zulaufventil, danach das Spülventil und zu oberst der Pegelschalter. Die Anschlüsse vom Zulaufventil gehen direkt auf + und -.

Gruss
stephan
 
sorry.. aber ich fang jetzt nicht an dem wirrwarr nen schaltplan zu entlocken =)
dafür hab ich echt keine muße =)
 
Sorry, hat ein wenig gedauert;-) habe aber jetzt auch die Lösung. Habe das Problem über 2 Dioden gelöst.
Leider bin ich nicht der grosse zeichner, habe versucht, es nach bestem wissen und Gewissen zu zeichnen, hoffe, es ergibt einen Sinn.

Gruss
Stephan
 

Anhänge

  • Schaltplan.doc
    48 KB · Aufrufe: 18
na.. wenn du das problem gelöst hast.. dann brauch ich den schaltplan aber auch nichtmehr analysieren =)

ich hab kurz reingeguckt.. unabhängig davon, dass es mir ein rätsel ist, warum man ein bild in einem worddokument verschickt.. anstatt das bild selbst.. hat eagle doch hierbei ganz gute dienste geleistet.. nur dass die pins jeweils eine verbindungsschiene darstellen.. das erkennt man daraus nicht.. sondern nur aus dem foto =)
wenn ich das richtig sehe, machts keinen sinn unten rechts die verbindungsschiene zu nutzen.. da sie mit der großen verbindungsschiene mitte links verbunden ist.. auf der genug verbindungen noch unbenutzt sind..
aber das tut der funktionalität ja keinen abbruch..
 
Besten Dank, ich habe ihn angehängt, damit er ev. noch jemand eine Hilfe ist.

Ich habe noch nie mit Eagle oder was ähnlichem gearbeitet und habe auch keine Ahnung von Elektronik, bis ich schon nur die Bauteile zusammen hatte... die sind übrigens nur nach Aussehen ausgewählt, die Bezeichnungen in Eagles würden nicht passen Bei den Relais war dann Schluss, mit dem Umweg über Word konnte ich ein Bild aus der Bedienungsanleitung kopieren, der Import in Eagles hat nicht funktioniert.

Das stimmt, aber die Schiene war schon da;-)
 
Hmm, .. und wo gibt sowas nun zu kaufen? :-)

Ich habe echt Respekt vor Leuten, die aus solch Plänen schlau werden oder diese gar entwickeln können.
Meine "Automatik" bei der Osmoseanlage besteht nur aus einem Wasserhahn und einem Kurzzeitwecker .. mehr bekomm ich nicht hin.

Also Hut ab vor Euch.
 
Ich auch;-) Ich kann weder sowas lesen, noch wirklich zeichnen. Ich habe noch einen Bekannten gefragt, wie ich das lösen könnte und mir dann die entsprechenden Teile besorgt, ging dabei vor allem um das nachspülen. Den Rest habe ich ergoogelt und die Teile über die Bucht oder Shops zusammenbestellt...

Zum zeichnen habe ich mir Eagle als Demo besorgt und im Wicki nach den entsprechenden Symbolen gesucht, das ganze den einigermassen zusammengemalt... in der Kombination mit dem Photo sollte es sich in etwa ausgehen.

Wecker oder allenfalls eine Zeitschaltuhr wäre auch eine Alternative gewesen, gäbe von div. Herstellern auch Bewässerungsuhren, da aber erstens der Durchfluss stark Temperaturabhängig ist, zweitens der Bedarf nicht immer gleich hoch ist und, zum Thema Wecker, ich nicht immer zu Hause bin wenn die Anlage läuft, habe ich mich für diese Lösung entschieden. Ein nicht unwesentlicher Faktor war auch die Herausforderung beim basteln.
Fertig zu kaufen gibts sowas nicht, aber ich könnte dir eine Teileliste ähnlich der von demlak mache.

Gruss
Stephan
 
ich bin mitlerweile auch schon am überlegen ob es tatsächlich sinn macht das man einen unteren schwimmerschalter einsetzt..

die idee dahinter war ja, dass man nicht immer wieder mittendrinne beim abzapfen sofort den tank wieder auffüllt und sich somit "restwasser" immer wieder mit neuem wasser vermischt.
das dürfte aber eigentlich zum einen kein problem sein.. und zum anderen könnte man auch einfach alle paar wochen/monate den tank einfach mal komplett leerlaufen lassen und wäre so irgendwelche reste wieder los.

ganz frisch produziertes osmosewasser wollen wir ja eigentlich auch alle nicht nutzen, weil es einfach sau kalt ist.. daher lassen wir das wasser ja so oder so schonmal alleine wegen der temperaturanpassung etwas abstehen..

daher sollte es auch vollkommen ausreichen, wenn man alles nur durch einen einzigen schwimmerschalter regelt.. der schwimmerschalter, der den oberen pegel markiert..
dann wird sofort beim abzapfen neues wasser generiert.. welches dann bis zum nächsten abzapfen langsam die raumtemperatur annimmt.

man könnte dadurch auch die schaltung vereinfachen.. und man könnte das ganze auch mobil bauen.. so dass es in jedem behältnis funktioniert, welches man nutzen möchte.. (fehlt nur die überlauf-sicherung, welche ich als extrem sinnvoll ansehe)

ich muss nochmal sagen.. die häufigkeit wie oft stifu1 seine membrane spühlt, halte ich für absolut überflüssig.
 
Wenn der Wasserhahn nicht geöffnet ist, läuft auch kein Frischwasser nach, von daher war ein zweiter Pegelschalter gar nie ein Thema.

Werde ev. Morgen ein Bild vom kompletten Aufbau einstellen, habe das ganze auf einem Brett montiert mit Steckverbinder für Zu- und Ablauf, ist soweit Mobil, dass ich es für die wärmeren Monate in die Garage umziehen kann. In den einen Kanister habe ich ein Loch gebohrt und den Pegelschalter durchgesteckt, ist somit auch mobil.

Mit dem spülen kannst du durchaus richtig liegen, andererseits wird selbst von Offizieller Seite teilweise empfohlen, das Wasser vorm trinken laufen zu lassen, wenn es länger als "4" Std gestanden hat. Ich gebe nicht allzuviel auf solche "Empfehlungen", ich schaue auch Verfalldaten nur als grobe Richtlinie an, aber auf 40L Reinwasser 5min spülen sollte eigentlich drin liegen.

Gruss
Stephan
 
na.. ich meinte, dass du da auch noch alle paar minuten spühlst... das halte ich für übertrieben...
vor jedem abzapfen wird auch bei mir einmal gespühlt.. das sollte man auch so handhaben...


der zweite pegelschalter war bei mir und anderen deshalb thema, weil man immer erst den tank komplett leer haben wollte, bevor er neu gefüllt wird...

und mit mobil meinte ich eigentlich auch nich die schaltung.. (das war schon immer kein problem, wenn man sie in einen kasten baut) sondern den pegelschalter.. so dass man mit einer kleinen vorrichtung sich jeden tank auswählen kann den man haben möchte.. ohne was neues zu basteln.. einfach "abklemmen" und im neuen tank "anklemmen".. fertig.. aber egal.. meine anlage ist ja schon seit ewigkeiten im betrieb.. und läuft ohne probleme.. alles was ich hier noch ablasse is theoretischer natur.. weil ich keinen grund hab an meiner anlage erneut rumzuschrauben..
 
Hi Demlak,
die Abschaltungsvariante mit minimalen Mitteln würde mich schon interessieren. Vielleicht kannst Du Dich ja noch mal für eine LightVersion für Kanistertanker aufraffen ;-)

Die Spülvariante ist für mich nicht relevant, da ich gar nicht spüle (so wie im üblichen Sinne).

Das Einzigste was ich mache ... ich tauche beim letzten Abzapfen (ich zapfe in 10l-Kanister) den Osmosewasserschlauch im Kanister nach ganz unten und drehe den Wasserhahn (sobald keine Luftblasen mehr kommen) ab. Wenn der Kanister dann halb wieder zurückgedrückt hat (sprich nach 1-2 Stunden halb leer ist), gehe ich davon aus, das die Membrane wieder ausreichend befreit ist. Die 100 GPD-Membrane nutze ich im Übrigen schon seit 1,5 Jahren .. und die tut es noch wie am ersten Tag (nur die beiden Filter habe ich mal getauscht).

Aber jeder wie er möchte und es für sinnvoll erachtet.
 